主变压器间隙电流、电压保护的投入和退出应按所属调度命令执行.
2023-01-10造成此种故障的原因是,单相接地故障造成三相不对称运行,由于不接地运行的变压器中性点电压偏移,必然会产生过电压.
2023-01-06间隙接地保护,是由两个金属电极构成的一种保护电气设备的装置.其中一个电极固定在绝缘子上,与带电导线相连,另一个电极通过辅助间隙与接地装置相接,两个电极之间保持规定的间隙距离.
2023-01-03对于变压器而言,零序电流保护与间隙接地保护安装位置一样,都安装在主变的中性点,零序电流保护出口跳闸或发信,间隙保护只是作用在间隙上的电压大于间隙击穿电压时才动作,将中性点直接接地,无法直接跳闸.
2022-12-30间隙保护用于变压器中性点间隙接地,主要用于110KV和220KV变压器中性点过电压保护.
2022-12-27两者理想的绝缘配合效果是由避雷器保护雷电过电压,由间隙保护工频及谐振过电压.
2022-12-23变压器中性点间隙接地保护是过电压保护的一种,对应不同的电压,用两根金属棒,一根接在设备电压端,一根与接地网连接,两根金属棒相对,但是中间有间隙,当过电压进入设备时,该间隙先被过电压击穿导通,从而避免设备被过电压损坏.
2022-12-16变压器中性点接地保护装置在调试前,应先仔细检查接线是否正确,确认无误后方可进行电动调试工作.
2022-12-13为确保变压器中性点间隙接地保护装置的可靠运行,安装前应进行下列检查
2022-12-09变压器中性点间隙保护装置是集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备组合为一体的成套设备.在变压器中性点接地成套装置中,变压器中性点间隙保护和避雷器配合使用时,
2022-12-07中性点接地的变压器跳开后,电网零序电压升高或产生谐振过电压等,都会危及中性点不接地的变压器中性点绝缘.因此,中性点不接地的变压器应装设间隙接地保护装置.变压器使用中性点间隙保护时应注意以下方面:
2022-12-05在我国110kV-330kV的电力系统中,变压器中性点保护主要采用避雷器和保护间隙并联运行的方式,这就是变压器中性点间隙保护成套装置,也称主变中性点接地组合设备.
2022-12-01当系统发生接地故障,中性点接地的变压器应装设间隙保护,可由两段组成,每段各带两个时限,短时限动作于断开母联或分段断路器,缩小故障影响范围,长时限动作于断开变压器各侧断路器.
2022-11-21变压器中性点间隙保护是为了防止过电压,因为这种电压等级的设备由于绝缘投资的问题,所以都采用分级绝缘,在靠近中性点的地方绝缘等级比较低.如果发生过电压的话会造成设备的损坏,间隙保护可以起到保护作用.其原理就是电压击穿,在一定的电压下他的间隙就会击穿,把电压引向大地.